Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Mise en service chambre froide negative et modification chambre froide positive.
Posté : 29-04-2010 19:12
bonsoir,
pas de gaz ni de vide!!! c'est plus de l'huile après 15 ans, c'est de l'eau
maintenant, tu n'expliques pas grand chose!! combien de FF as tu rajouté petit à petit?? est ce bien le compresseur qui s'est bloqué et pas une sécu qui l'a arrêté?? (donc est il oui ou non alimenté)
cela peut être la HP qui a coupé, le kriwan ....
maintenant, un semi comme celui là , ça ce déculasse et reconditionne; suffit de l'autopsier et d'acheter des kits chez copeland.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1938&forum=149