Merci pour les photos! Même pas besoin de lunettes pour arriver à suivre...
800 grammes, ca me parait léger comme charge.
Es-tu certain des pressostats?
Tu peux avoir un problème au niveau du matériel ( pressostat hs ), problème de branchement électrique... ou un simple problème de reglage!
Le différentiel qu'on voit sur la photo.... inférieur à 1 bar me semble un peu limite.
Tu parles d'un " disjoncteur qui tombe ".... mais de quel type de matos parles-tu? Différentiel ou pas??
Ce qui nous emmènerait soit sur une surcharge car intensité absorbée trop importante..... ou un simple défaut d'isolement ( en gros, ou ton disjoncteur est mal calibré... ou tu es en court-jus franc )... tout en ayant la possibilité que le fautif soit... le disjoncteur lui-même!!
A+