website logo
Auteur

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Mise en service chambre froide negative et modification chambre froide positive.


Posté : 30-04-2010 00:39 icone du post

Bonsoir, merci pour toute ces réponses.

pour commencé le compresseur na jamais servie c certain quand j'ai ouvert le boitier plexo de branchement, il y avait tous les papiers nickel a l'interieur, et different sachet scellé avec les visse pour le raccordement des bornes d'alimentation électrique et un autre avec un joint d'étanchéité.

Le compresseur etait brnaché a un contacteur de puissance que j'ai testé bien entendu qui lui même est brancher sur un disjoncteur c60N 20A courbe D avec vigick 300 ma Merlin Gerin.
J'ai testé le contacteur de puissance il est ok.
J'ai enlever ce dernier pour brancher mon compresseur en direct en débranchant tous les organes autour, ventilo du condenseur,....

Je n'ai pas non plus de mises a la terre de la carcasse, donc pas de défaut d'isolement, il n'y a pas non plus de condensateur de démarrage c'est du tri

C'est un court circuit franc mon c60n+vigik saute de suite + le dernier inter différentiel qui en tête de l'installation ( selectif tetra 500 mA)

Ce qui m'étonne c que le groupe a démarrer normalement commençant a faire du froid, après mes 800 grammes de charges, j'ai rajouter 3 X 30 G, a partir de la , le compresseur commencé a chauffé pas mal , le ventilo me soufflé dessus bien chaud, j'ai remis 30 G de plus la le bruit du compresseur a changé de bruit, d'un bruit plus sour et il sait arrêté net en me fessant disjoncter l'installation.

Je vais essayé de retournées sur l'installe demain et de démonté le compresseur pour trouvé le problème, si je le diagnostic je commanderai a copeland les pièces comme la précisé aircofrigo dans sont post.

je prendrais d'autre photo du démontage.

Merci encore


Nota: J' ai bien sur vérifier le sens de rotation des phases avant tous branchement



Message édité par : karatheos / 30-04-2010 00:44


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1938&forum=149