website logo
Auteur
avatar
hydargos

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Mise en service chambre froide negative et modification chambre froide positive.


Posté : 30-04-2010 14:49 icone du post

Citation : dmarco 

Bonsoir,

Si tu nous avait tout dit, dès le départ sur cette installation... on aurait moins pinaillé!!

A mon avis, ton déshydrateur doit être complètement bouché et ton compresseur a coupé en sécurité HP ( car trop forcé au démarrage ).

L'huile frigorifique est hygrophobe!
La petite chance qu'il te reste est que le circuit ait effectivement été étanche pendant ces 15 dernières années ( ce qui a de fait réduit l'apport d'humidité dans ton circuit )!!!
 


désolé de pinailler, mais en fait l'huile frigorifique absorbe l'eau : elle est donc hydrophile, et le contraire est hydrophobe.

hygrophobe c'est plutot utilisé pour les organismes vivants...


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1938&forum=149