Posté : 01-05-2010 10:23 icone du post

Salut discus,

Une petite question pour la forme.... mais, au moment de ta première charge, tous tes postes étaient-ils en " demande de froid "?

Il se pourrait que certains d'entre-eux aient été... soit toujours dans les clous, au niveau température, ou en dégivrages ( et dans un cas comme dans l'autre, les évapos ne sont pas remplis )... ce qui te donnait une approximation " tronquée " sur ta bouteille liquide!

La différence de niveau entre le premier voyant et ton palpeur de manque de fluide n'est pas si énorme que ca! Selon ton installation, ca peut correspondre à la contenance d'un nombre réduit d'évapos ( par rapport à ta première intervention ).

Tu as retiré 170Kgs... mais rechargé 150Kgs... A la base, tu avais déjà une différence non négligeable.

A+