bonjour,

dmarco, juste un petit doute concernant je te cite: "...déshydrateur bouché = montée en flèche de la HP..."

un déshy bouché ne fait pas monter la HP pour moi!! c'est comme si tu fais un pump down.

le seul cas où sa HP monterait en flèche, serait si ses 920 grammes de FF serait de trop que pour remplir entièrement le volume disponible. je doute quand même là c'est pas beaucoup 920..
mais pour sûr, son huile ne devait plus être de l'huile