Posté : 01-05-2010 12:20 icone du post

Salut biloute,

ok avec toi... mais encore faut-il être certain que les sécurités soient bien fonctionnelles!

Mais le laps de temps pendant lequel tu ajoutes les petits " ajouts " de gaz, ton pressostat bp peut également être perturbé ( surtout que notre ami nous a signalé qu'il avait chargé doucement par accoups )... et donc ton pump-down est inopérant! Ca se joue à un rien... mais ca ne coupe pas, et pendant ce temps là ton compresseur continue à sa puissance normale!

A la limite, notre ami karatheos pourrait même s'autoriser le luxe de monter 2 voyants sur son déshy. Comme c'est expliqué dans la notice Danfoss que je joins à ce post.