salut biloute et bonne soiree a ts
tu as tt a fait raison pour le bouchon au niveau du deshy,un bouchon ne provoque absolument pas une monter en hp,mais plutot une bp tres basse avec une grande SC et un tres bon SR.
du fait que le debit masse deminue donc le ff reste beaucoup trop longtemp dans le condenseur
ce qui se traduit par un SR eleve voir tres elevee.
quand a l interdif qui saute en premier cela ne signifie pas a tt les coups que c est un defaut d isolement, il peut disjoncter a cause d un blocage moteur, je concede volantier que c est pas trop logique
en realite cela depond de celui qui a realiser les schemas elec quel selectivite a t il mis en place,
et surtt les organe de securite ( iterdif,disjoncteur...etc) doivent etre de la meme marque, question de compatibilite et de reactivite(notre ami est electricien peut t il confirme ou infirme)
j ai une question a la con , quelle est la tension du resau et le branchement que tu a fait , etoile ou triangle
cordialement