Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Mise en service chambre froide negative et modification chambre froide positive.


Posté : 02-05-2010 01:41 icone du post

salut karatheos
as tu pensé à vérifier ta vanne de refoulement sur le compresseur si elle était trés peut ouverte cela aurait put provoquer le probleme que tu décrit , sur ton C60 avec bloc vigie si tu déclenche sur un court circuit ou sur un maxi d'intensité tu n'as que le disjoncteur à réarmer , si tu pète sur un défaut d'isolement tu dois réarmer le bloc vigie puis le disjoncteur. pour ta charge :prend la capacité deta buteille liquide multiplie la par 0.8, divise par 2 multiplie par la masse volumique du fluid ( env 1 pr le 404a ; env 1.2 pour le r22) cela te donne la masse à introduire en liquide par la vanne départ liquide install à l'arret (précharge)ensuite démarre ton install laisse tourner de façon à decendre en T° compléte ta charge par petits apport successifs coté BP ouvre au minimum le robinet du manifold et la vanne bp afin de créer une détente et de nepas injecter du liquide dans le compresseur ,dés que tu approche ta T° de régulation règle ta surchauffe
ajuste ta charge en mesurant ton sous refroidissement condenseur 3 a5°ne pas dépasser 80% du volume de la bouteille liquide
à coeur vaillant rien d'impossible