Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Mise en service chambre froide negative et modification chambre froide positive.
Posté : 02-05-2010 10:24
Salut les gars,
Je me suis mal exprimé..
Avec un bouchon, je suis d'accord avec vous pour la bp qui baisse ( puisqu'en fait, c'est comme si on ramenait le liquide à la bouteille )... et il est vrai que l'installation est très petite ( ce dont j'ai omis de tenir compte )... mea-culpa.... Mais la bp ne commence à chuter que lorsque le debit du retour de fluide ne commence à baisser, et par voie de conséquence, le hp va chuter aussi à ce moment là ( puisqu'il n'y a quasiment plus rien à réinjecter dans le circuit liquide )
Le seul problème est que sur les photos fournies... je ne vois pas de bouteille liquide!
Donc, à mon humble avis, le liquide se concentre entre le raccord pris sur le compresseur et le déshy!! Ca fait short tout de même!! Heureusement pour lui, il n'a eu le temps que d'y mettre moins d'un kilo de FF!!
De toute façon, pour se rendre compte de quelque chose, il faudrait que notre ami puisse comparer ( et suivre ) les pressions ... du circuit en marche " normale" ... et en marche " forcée ", ce qui est impossible içi puisque son circuit est déjà bouché!!
De toute façon, son déhy est hs, il doit changer son huile, rincer son circuit et virer ce bouchon ( là, nous sommes tous d'accord ) et il devra certainement remplacer son fluide également!! Notre ami nous dira plus tard si son bouchon se situait uniquement au niveau du déshy! De la bouillie peut obstruer le préfiltre du détendeur également!
A+