salut à tous il y a quelque chose de choquant sur la photo, l'évaporateur me parait bien prés des parois de la chambre s'il avait été dans le sens de la longueur cela aurait probablement moins d'influence sur la régulation en plus il me semble aussi que le soufflage et l'aspiration de l'évap ce trouve bien pré de l'autre . Pour ce qui est de la dégradation du matériel je suis entièrement d'accord avec les autres sur l'huile un bon rinçage aurait judicieux on apprend de ses erreurs A plus et bonne journée .