Posté : 02-05-2010 12:56
Salut discus,
Sauf erreur de ma part...
Etant donné la différence de masse volumique entre le R22 et le R404a, les 170 Kgs de R22 que tu as retiré de l'installation équivalent à peu près aux 220 Kgs de R404a que tu y as réinjecté! .... 170*1.3=221
Le niveau doit être pareil à ce que tu avais auparavant, la différence de niveau que tu vois à l'oeil nu doit provenir du fait qu'il n'y a pas le même nombre de poste en demande de froid aux deux moments.
A+