Posté : 04-05-2010 21:01 icone du post

Salut michips,

Ca confirme donc mon " calcul "! ... même si je me sert du " litre " un peu comme unité de masse.

Pour en revenir sur ton commentaire sur "les vieux filous ".... non seulement je confirme ton analyse, mais cet état de fait est tout simple à expliquer!

Prenons en exemple la bouteille liquide de notre ami discus : contenance 145 Litres, avec 3 voyants, donc en faisant un petit calcul (et en esperant que ce soit vraiment des "tiers "... on a le premier voyant vers 36 L .... le deuxième voyant vers 72 L .... et le troisième voyant vers 108 L.
Je n'ai personnellement pas mesuré le niveau exact du palpeur de "défaut liquide ", mais admettons qu'il soit à peu près à la moitié ( donc entre 0 et 35 L ... soit 18 L ).
Tous les calculs sont arrondis pour plus de facilité, on et pas à 1 litre près!!

Lorsque tu as un déclenchement de l'alarme FF, tu es donc sous la barre des 18 L.....
Beaucoup de clients en gms one un contrat de maintenance dans lequel le fluide est inclus, donc, quand il y a une fuite... c'est ton patron qui paie la mise à niveau du FF!
En tant que techniciens, notre première réaction pour savoir où en est le niveau, c'est de nous baser sur ces voyants.

Voir la présence de fluide au premier voyant ... signifie donc que tu peux dormir en paix! Tu es dans les clous.
En cas de déclenchement, le temps que tu arrives sur le site du client, ton niveau sera peut-être vers 15 Litres, donc, par rapport au premier voyant, tu as perdu 36-18L ... soit un minium de 18 Litres ( déjà ton patron n'est pas très content, mais ca peut arriver ).
Si tu avais remplis ton installation jusqu'au deuxième voyant, tu as perdu 76-18 .... soit un minimum de 58 Litres ( et donc, il te faut déjà PLUS de 1 tube de R22 pour faire ton appoint ) ( et là, ton patron fait la gueule car c'est LUI qui paie le fluide )!!
De toute façon, ca ne sert pas à grand chose de plus que de monter plus haut que le premier voyant!!

Alors, tu as le choix.... faire comme ces " vieux filous " et ne pas te mettre le patron à dos..... soit bosser moins économiquement, et risquer de reçevoir les foudres plus tard!!
Que préfères-tu?? .... Personnellement, je préfère la paix que la guerre!!

Mais bien sûr, le fait de remettre du fluide n'empêche pas de... rechercher la fuite!!