Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - CHANGEMENT FLUIDE R502/404A


Posté : 12-05-2010 09:44 icone du post

Citation : mimifrigo 

bonjour ,

tu perdras un peu de puissance et fais attention à ta charge car la quantité sera legèrement différente  


Bonjour mimifrigo,

sur quel critère te base-tu pour affirmer celà?
Dans les mêmes conditions de fonctionnement (même températures d'évaporation et même températures de condensation) si on passe du R502 au R22 avec le même compresseur, le débit volumique du R22 à l'aspiration est légèrement inférieure à celui du R502, le compresseur sera donc légèrement surpuissant (de l'ordre de 3 à 4 %).

En utilisant du R22, la pression ainsi que la température d'évaporation vont donc chuter (pour une même température de condensation).
Jusque là, je pense que mon raisonnement est bon (corrigez moi si je me trompe ).

Pour ce qui est de la suite, à savoir la perte de puissance j'aurais besoin d'un éclaircissement s'il vous plaît

Pourrais-tu expliquer tout ton raisonnement?