website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Congelateur armoire faible


Posté : 14-05-2010 19:17 icone du post

Es-tu certain de ne pas confondre?? .... Remplacer un évaporateur?? ... ca reste rare!!
En général, dans ta profession, ce sont plutôt les condenseurs qui morflent, avec la farine qui se colle partout et fini par empêcher les échanges!

Pour assurer le bon fonctionnement de ton meuble, il est impératif que les deux ( évaporateur ET condenseur ) soient propres!

Pour ton condenseur, le plus simple pour en être certain, est de te servir d'une lampe de poche, et d'agir à contre-jour!! Tu dois voir la lumière au travers.... sinon, il est à nettoyer!

L'évoporateur... se trouve à l'intérieur de ton meuble. Pour pouvoir t'aider, il faut d'abord être certains que nous parlons bien de la même chose!!

Ta charge en fluide peut être limite! Juste assez pour givrer... mais pas suffisemment pour que tu atteignes les -18°C minimum requis! En général, le sympôme le plus classique est que le compresseur n'arrête pas de tourner ( mais en fait, il pédale dans le vide )!

Tu as raison.. et tort dans ton raisonnement!

L'évapo pris en glace est une cause.... par exemple de la porte mal fermée ( ou ouverte trop frequemment ), mais peut aussi être la cause du manque de circulation d'air à l'intérieur de ta vitrine.
La conséquence de cette prise en glace étant.... que tu n'arrives pas en température!

A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1972&forum=149