website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Congelateur armoire faible


Posté : 18-05-2010 12:55 icone du post

Salut boulange,

Continues ta lecture! On apprend beaucoup de choses avec la théorie.... mais ce que les livres ne t'apprendront pas, c'est le côté " pratique sur le terrain "... on appelle ca... l'expérience.

La législation n'empêche pas de recharger!
Mais avant de recharger un meuble, il faut d'abord s'assurer qu'il est " étanche "... car nous sommes dans un circuit fermé! Si ton installation est vide... en premier lieu, il faut rechercher la fuite!!

Certaines fuites sont très difficiles à trouver... ca peut être une microfuite ( qui dans le temps, va te vider l'installation ), ou tout simplement une pièce devenue " poreuse ".
Ca prend parfois plus de temps pour trouver cette fuite.... que le temps necessaire pour la réparer!!

Un système qui fuit n'est pas nécessairement synonyme d'un évapo à changer!! Ca n'a aucun sens logique.

Odic est une marque courante sur ce genre de petit matériel.

Pas de voyant à bulle?? .... okay! .... On peut s'en passer!! De toute façon, les indications qu'il nous donnent sont à interprèter!
Comme je le disais auparavant, un voyant peu " buller " ( faire des bulles )... ou pas, ce n'et qu'une indication secondaire! Et surtout pas à prendre pour argent comptant!

Les frigoristes ont d'autres outils pour se rendre compte de l'état d'une installation!! En premier lieu, .... nos mains! Sentir les tuyaux, ca nous est très utile. Bien sûr, à condition de savoir également interpreter ces signaux.

Je ne suis pas içi pur dire si ton frigoriste attitré a bien fait son boulot au meilleur prix!
Mais tu dois ben comprendre qu'en lui demandant juste de " jeter un oeil en vitesse, en passant " sur ton meuble... il se peut qu'il n'ait pas passé de temps suffisant pour te donner une indication précise sur son problème!!

Un vrai dépannage ne s'improvise pas entre le fromage et le dessert!! On peut plaisanter un peu... mais en restant professionnel et sérieux!

Si il n'y a pas de vanne ( schrader ou autre ) sur ton meuble, saches tout de même qu'il est toujours possible d'en rajouter une, pour avoir une info plus claire! De toute façon, ton meuble peut toujours être remis en service avec du R404a... il n'est pas interdit! Ton frigoriste se fea une joie de te poser une " queue de charge " sur ton compresseur ( c'est comme cela que ca s'appelle )!

Que ton meuble ait... 15 ans ou pas, cela n'y change rien!

Par comparaison, regardes un peu les frais que tu as fait sur ton véhicule depuis les 15 dernières années!! Je suis persuadé que cela dépasse largement ce montant de 900 euros!! N'oublies surtout pas de prendre en compte que ton meuble est en service 24h/24!! .... alors que ton véhicule personnel, tu as peut-être une moyenne d'utilisation de 2 ou 3 heures par jour!!
Il faut comparer ce qui est comparable. Le froid a un coût, certes, mais nous sommes toujours dans des dépenses très raisonnables!!

A propos, depuis 15 ans.... as-tu déjà remplacé les joints de porte?? Ca aussi ca vieillit... et est de moins en moins étanche!!

A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1972&forum=149