website logo
Auteur
avatar
reumeu

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Mise en service chambre froide negative et modification chambre froide positive.


Posté : 19-05-2010 02:05 icone du post

salut karatheos.
peut etre a tu déja résolu tes pbs(j'espere!!)
je débute tout juste dans le métier et ai été formé par un technicien en froid indus(qui n'ont pas les mems facons de travailler que les frigoristes commerciaux).
*tout d'abord il me parait indispensable d'installer un voyant liquide sur ton instal(meme si comme le dit a juste titre dmarco ce n'est pas parce que ton voyant bulle que ton instal n'est pas chargée comme il faut)!!

pour assurer une charge optimale de ton instal voici la démarche que je te propose:
*charge ton instal a l'azote pour t'assurer de son étanchéité

*tire la au vide

* il me parait indispensable d'installer un voyant liquide sur ton instal(meme si comme le dit a juste titre dmarco ce n'est pas parce que ton voyant bulle que ton instal n'est pas chargée comme il faut)!!

*éffectue une pré charge en liquide a 3b et continu a charger (en vapeurs cette fois) tout en controlant ton ss refroidissement....un bon ss refroidissementen en froid com se situe généralement entre 3 et 5°Ksi ton matériel est propre et correctement dimensionné!!).
cette méthode te prendra un peu de tps(charge lente en vapeurs ) mais tu obtiendra de bons résultats.


en espérant t'avoir aidé un peu.....malgres mon peu de connaissances et d'expériences!!
bon courage

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1938&forum=149