website logo
Auteur
avatar
johann

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme TRAXOIL compresseur scroll


Posté : 21-05-2010 22:08 icone du post

Bonjour a tous, j ai eu un petit soucis avec un traxoil sur un compresseur scroll (copeland),celui ci s est mis en defaut "traxoil" (systeme avec un flotteur afin de régler le niveau d huile) mais aucun réarmement manuel,j ai mesuré la pression d huile dans mon carter qui étais suffisante ...
j aimerai savoir qu'est ce qui peut declencher un defaut traxoil ?
D avance merci

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2005&forum=149