Posté : 22-05-2010 07:22 icone du post

salut:petite explication technique et merci Monsieur Dmarco
Pour comprendre le fonctionnement de ce (capteur et régulateur de niveaux) il faut comprendre l'effet Hall:
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/hall.htm

Ton "flotteur" est donc un capteur par effet Hall,si tu lis la doc jointe,tu comprendras.
J'aimerais savoir comment tu mesure ta pression d'huile??????
Voir système de graissage d'un SCROLL: http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/FR_C060205_0_0.p df

A propos de ton défaut,observe déjà le bon fonctionnement de ton régulateur (voir doc) et surtout la temporisation voir LED

Donne des nouvelles et plus de détails sur ton instal
@+