ce qui sort du compresseur et rentre dans le frigo est un desurchaufeur qui sert au degivrage du tours de porte pour eviter de coler le joint de porte.
Le R 600 A est un Iso butane donc tres misible avec l'huile car T° d'ebulition n'est que de -11° donc quand tu fait une intervention sur frigo au r600 il faut penser qu' a 20° 70% de ta charge de r 600 A reste dans l'huile du compresseur donc le tirage au vide toi etre tres draconien si tu ne le tire pas aussi par la HP si tu ne le fait que par la Bp donc a travers le capilaire il te faut plus qu'une heure de tirage au vide de plus si tu ne remplace pas le compresseur tu met entre 1 et 2 g de moins que la charge d'origine qui est marqué au niveaux des bac ou tirroire.Par contrer a la difference du r134 A 1 frigo au R600 A ce charge au G prés (car le fluide a une chaleur massique superieur) le poid de la charge est critique avec ce style de machine.
en froid menager on evapore a -30° par contre si tous est ok tu dois avoir -18° maxi dans le congele et + ° dans le frigo.
1 combi a le congele en bas et 1 double porte a le congele en haut (donc pas de touche supert congelation car ce n'est qu'un conservateur et pas un vari congelateur.
Si la machine est bien tiré au vide la charge rentre d'un seul coup pas besoin de le faire a l'aspiration.
quelle type de balance utilise tu ?il faut 1 balance au gramme prés pas de pese lettre ni pese bebe ni pese aliment pas assz precis ni reactif.
Si tu a du moins 35 au congele tu a 1 probleme de regule ou la super congelation en marche