Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Frigo cong?®lateur r600 temp?®rature
Posté : 24-05-2010 22:58
bonjour ,
si il n'y avait pas l'incertitude de la longueur du capillaire ( cassé après le déshy ou aillleurs ?? )
je n'aurais aucun doute sur la solution : ajouter un peu de gaz jusqu'à ce que tu givres bien sur la plaque du réfrigérateur
le congel est à -35 car sur un 2 températures et 1 compresseur tu régules uniquement sur le ref sans t'occuper du congel
la précision des balances de charge .... hum ......
le R600 , surtout , attention au retour de flammes et aux coups de soleil !!
Cet article provient de Le site des frigoristes