Posté : 25-05-2010 20:37 
Bonsoir à tous,
J'ai des doutes sur le bon fonctionnement d'un CP piston York.
J'ai fait une visite de contrôle et j'ai relevé une T° huile de 32 °C, le compresseur fonctionnait au 2 tiers de sa puissance.
Avec les valeurs suivantes :
BP : 4,1 b
T° évap : 0,8 °C
HP: 20,1 b
T° cond : 53,7 °C
T° sr : 39 °C
Sous refroidiseement : 14,7 K
T° su : 6,4 °C
surchauffe : 5,6 K
P huile : varie de 2,5 à 4,7 b
T° huile : 32 °C
T° entrée air condenseur : 21° C
T° entré eau glacée : 8,5°
T° sorte eau glacée : 6,9°
I CP : 90 A
La régulation de pression de condensation se fait par enclenchement et déclenchement de ventilateurs cascade de 3 ventilateurs)
Le voyant liquide ne bulle pas du tout.
Qu'en pensez vous ?
Soucis or not soucis ?
Merci de votre participation.