Posté : 25-05-2010 22:44 icone du post

Bonsoir à tous,
Sur un groupe d'eau glacée Carrier 30HV avec condenseur à air,R22,
Compresseur semi hermetique, puissance 45 KW- 140 M3/heure
J'ai le niveau d'huile au voyant au mini (à peine 1mm au bas) à l'arrêt comme au fonctionnement.
J'ai rajouté 3 litres d'huile par l'aspiration du compresseur avec une pompe type pompe à vélo.
Le niveau n'a guère bougé à l'arrêt comme au fonctionnement.
Quelqu'un verrait-il une solution à mon problème.