Posté : 26-05-2010 17:44 
bonjour
Je ne connais pas ce type de groupe, mais j' ai des 30GH de differentes générations
Quel est le type de compresseur, est ce que ce sont des 06E de chez Carrier ( compresseur semi hermétique)
Si ton compresseur est de ce type, la charge en huile est de 9 litres.
As tu eu des fuites de fluide sur ta machine ( fuite = perte d'huile)
Ta machine fait elle des court cycles ( pas assez de charge thermique, par rapport a la puissance du chiller) trop de démarrage machine avec des petits temps de fonctionnement, cela peut te causer des problémes d' huile, j' ai déja eu le cas sur des 30gx( compresseur a vis)
a+