Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Niveau d'huile sur un compresseur semi hermetique
Posté : 26-05-2010 20:40 
bonsoir à tous pour ce type de problème d'huile le mieux c'est de vidanger le compresseur par l'avant en dessous de la pompe à huile puis monter une vanne de service au même endroit que la vidange et recharger en huile si possible celle préconisé par le constructeur si c'est un model 06d il faut 9 litres par contre je ne pense pas que charger de l'huile par l'aspiration soit une bonne solution à plus
Cet article provient de Le site des frigoristes