Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » cong?®lateur pro au R600a


Posté : 28-05-2010 01:32 icone du post

bonsoir à tous,

je vien de recuperer un congèl pro avec porte vitrée et qui appartenait à une superette. c'est un truc qui date de 1993 ! au R12 d'une puissance de 290 W (charge: 270 gr) , longueur du truc : 1m70.
J'ai viré le compresseur car je n'ai plus de 409, ni de 134 et encore moins de R12.j'ai du 502 mais le capillaire est "trop gros" au niveau du diametre pour ce gaz.
Alors comme j'avais un compresseur R600a sous la main, avec une bonbonne R600a sous la main, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, c'est à dire tout le tralala avec tirage au vide, etc...
Le soucis c'est que je ne connais pas la charge exact alors j'ai chargé en tenant compte de la bp, une bp constante de 0,43 bar en depression (-30°c), ds une ambiance à environ -18°C au bout d'une heure et demi.
donc je continue a laisser tourner, bp tjrs constante, t°C entrée compresseur environ +10°C.Y parait que j'avais trop chargé, mais non, car lorsque j'avais +30°C à l'aspi, je n'arrivais pas à descendre en dessous de -10°C en ambiance au bout d'un demi heure de fonctionnement,donc ça ramait violemment.
données : compresseur 1/3cv R600A aspera, puissance To à -10°= 360W; puissance To à -25°=180W ; puissance To à -30° = 140W;
cylindrée = 12,3 cc (cylindrée plus consequante que celle de l'ancien compresseur) ; condenseur ventilé; evap statique
le truc c'est que jsui quasiment sûr que ça vient de la puissance du compresseur, alors j'ai besoin de vos avis