Posté : 29-05-2010 09:54 
salut napa et bonne journee a ts
un SR de 14K sur un groupe eau glacee c est correcte ( generalement entre 10-15 K) maintenant comme la deja dit l ami NH3 ta T° de condensation est trop elevee.attention il ne faut surtt pas se fier a l etat du condenseur en surface.
hier j ai passe 3h et demis a nettoyer un condenseur sur un groupe eau glacee TRANE de l exterieur le client me disait AHHHH il est propre on s en serre que en ete,mais il est reste bouche be lorsque je lui est montre ce qui sortait du condenseur pendant le lavage.
pour la T° du carter cela s explique du fait que ta HP est elevee donc debit masse diminu ( ce qui est confirme par une SC a peine de 5,6K)
le CP recoi moins de vapeurs donc mal refroidit...etc
il faudra que tu t interesse a l etat du condenseur mais en profondeur
cordialement