Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Vidange d'une centrale frigorifique
Posté : 02-06-2010 19:53 
salut a ts
idem que maitre airco ( que je salut au passage)
je completrais par ceci
1: ton compresseur se prendras des coups de beliers assi meurtrier que les coup de liquide plus y a d huile plus le risque de casse est grand.
2

ien evedement le surplus d huile se retrouvera dans la tuyauterie,donc bouchon proportionel au surplus, dans certain cas la bp peut chuter assez bas
3 le fonctionement a moyen terme s en ressentira
4 ton instal et le client te fairons la gueule
cordialement