Bonjour,
Pour Happy Linx belle démonstration; j'aurais juste rajouté la mise hors tension de la résistance de carter. Sur certains modèles, leur durée de vie est extrèmement brève si elles chauffe seulement dans l'air.
Pour Faby, un point pour l'environnement tu as raison. Mais je connais ton expérience d'avant l'Afpa et tu sais aussi bien que moi que même après un bon tirage au vide, l'huile continuera à dégazer du fluide pendant un bon moment . Mais bon, il faut faire le mieux possible, chacun apporte sa pierre à l'édifice.
quand à l'excès d'huile dans le carter; on a le choix entre le bris des clapets, ou carrément la casse des bielles. c'est suivant la chance du jour.
@+ NH
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
Cet article provient de Le site des frigoristes