re,
tu as des raccords de service?? ou juste un sur la BP??
tu as déjà pris des mesures de T° et ou de pressions d'évap et de condensation et aussi le sous refroidissement??
car ces mesures donnent les symptômes et aide au diagnostic de panne......
tu comprends ce que biloute veut dire?..
récupérer en pesant et puis remettre la bonne quantité... il n'y a que 760 gr, c'est vite fait aussi mais bon c'est sans réfléchir
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.