Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Vidange d'une centrale frigorifique
Posté : 05-06-2010 00:17 
Bonsoir à tous .
Si tu as trop d'huile dans ton carter , il arrive aussi que ton intensité absorbée par le compresseur augmente. Du fait que ton niveau soit plus important tu aura plus de surface de ton villebrequin/bielle qui entrera en contact lors de sa pénetration dans l'huile.
En suivant le schéma : + de surface de contact -> + de résistance mécanique -> + d'intensité
A+
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2049&forum=149