Bonsoir à tous .

Si tu as trop d'huile dans ton carter , il arrive aussi que ton intensité absorbée par le compresseur augmente. Du fait que ton niveau soit plus important tu aura plus de surface de ton villebrequin/bielle qui entrera en contact lors de sa pénetration dans l'huile.
En suivant le schéma : + de surface de contact -> + de résistance mécanique -> + d'intensité

A+