Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » compresseur unite hermetique HS electriquement
Posté : 05-06-2010 12:39
Salut,
Tout d'abord,
le mot "GRILLé" ne précise pas du tout ce qu''il a vraiment ton CP,
donc il faudrait que tu précises:
- si ton CP est cassé mécaniquement ?,
- est-il à la masse ?,
- est-il bloqué mécaniquement?
- quelles étaient tes T°c HP/BP avant et après ta charge ?
- ton sous-refroidissement avant et après ta charge ?
- si c'est ton vigi ou la force sur ton disjoncteur qui est tombé ?
- si ton condenseur est colmaté ?
- si installation au capillaire ou détendeur ?
- le niveau d'huile de ton CP avant ta charge ?
- où se trouve ton groupe (à l'extérieure ou local fermé...) ?
- .......
Désolé pour toutes ces questions mais sans ça il est impossible de diagnostiquer ou de donner son avis.
Des photos de l'installation serait un plus.
A+
Message édité par : HAPPY_LYNX / 05-06-2010 12:41
Message édité par : HAPPY_LYNX / 05-06-2010 21:55
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2062&forum=149