Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » retrofeet r22 vers R 422D
Posté : 20-06-2010 22:28
Salut à tous
Le 422D est plutôt destiné au remplacement du 22 en détente directe et le 417A pour l'eau glacée bien que j'ai utilisé du 417 en détente directe et ça fonctionne bien pour le moment.
L'avantage de ces deux fluides est qu'il n'y a rien à changer au niveau du circuit frigorifique ( ni huile, ni détendeur, ni joints )
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2099&forum=149