Bonjour,
mon problème est un peut critique.
je suis tomber sur une install ou l'échangeur était passant ce qui a provoquer de l'eau dans e compresseur.

j'ai nettoyer le reseau, changer l'échangeur, le compresseur, le déshy.
au demarrage tous nickel mais refroidissement de l'eau un peu trop long.
au moment de la monter trop haut en température la BP déscend à 2 bar pour revenir a 4 bar et une apparition de bulbe dans le voyant d'huile du compresseur.

mon avais est un manque de charge et qui provoque cette chute de la BP ainsi que le non retour de l'huile dans le comp