website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de non retour d'huile sur ciatcoller


Posté : 25-06-2010 20:29 icone du post

bonne soiree a ts
je ne comprend pas ?? tu dit que tu as changer CP,echangeur,deshy...etc
donc tu as du aussi faire la charge en FF,a moins que ,si tu l a fait au pif,y a aucune raison
qu il y est un monque de charge.le probleme est ailleur,mais pour t aider suis les conseille de l ami fifi
pour l huile,tu peut forcer son retour,soit en faisant partire ton groupe a 100%,soit en faisant une simulation
de pompe down. donc:
si tu as une EVM tu l enleve puis tu la remet juste avant que le pressostat bp ne coupe en securite
si non tu ferme une vanne depart liquide et tu reouvre avant que le pressostat ne coupe,2 a 3 foi
ainsi l huile piegee dans le circuit reviendras au carter.
pour le fait que le groupe a mis du temps a atteindre la consigne,rien d alarmant
puisque j imagine qu il a ete a l arret au moins une journee,donc la boucle d eau a eu le temp
de monter en T°.
pour la bp qui baisse et qui remonte ne serai ce pas a chaque foi que le deuxieme CP demarre???
cordialement