Salut,

La raison essentielle provient du changement de type d'huile qui intervient généralement lors du retrofit.
Le passage d'un huile minérale à une huile POE provoque une réaction au niveau des joints. C'est pourquoi lors d'un retrofit il est indispensable de remplacer tous les joints torique de l'installation (électrovannes, garnitures, etc ...) C'est la même chose pour les joints de vannes .
La littérature dit que pour un passage du 22 au MO20 ( 422D) ce n'est pas utile, mais dans la réalité il y a des installations qui se sont mises à fuir très rapidement .