Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme armoire n?®gative


Posté : 01-03-2008 21:16 icone du post

le cl dans la référence indique que la charge utilisé est avec du R404 A ou bien R 507 , dans le catalogue danfoss , j'ai trouvé que tu as deux compresseurs associés ! et ils sont réserves pour les applications a basse pression ! LBP!! , et vous avez écrit sc21cl - Hp ?
page 54
http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/literature/manuals/06/R404A-R507-R407C_22 0-240V_50Hz_60Hz_115V_60Hz_09-02.pdf
par contre le SC12CL est utilisé pour LBP et MBP !