bonsoir a tous,voila je pense que je me suis mal exprimé,ce que je voulais dire c'est qu'en fonction de mes courbes pour ce compresseur cela me donne un evap de 2200w,mais mon bilan thermique me donne 1300w,et comme cet evapo et ressemblant a un frigerst mp 175 ,sauf qu'en plus pour une chambre de fermentation je dois mettre une resistance de chauffe et une electrovane d'eau ,ma question c'est que si je n'arrive pas a trouver un evap semblable quelqu'un c'est t'il trouvé dans cette situation et a t'il adapter un evap quelconque et a quel puissance la t'il avoisiné et comment a t'il preparé l'injection d'eau sans que cela nuise au ventilo,et sinon ou pourrais'j me procurer un evap idem a l'origine, merci pour vos suggestions