Citation : vasna53
bonjour ,
J ai fait apel a un frigoriste proche de chez moi il ma dit que c'etais normal
vu les chaleurs en ce moment la seul solution et de baisser les rideaux sur les vitrine pour maintenir la température
et d arroser au jet d eau l évaporateur pour le faire refroidir .
Bonjour vasna53,
Petite précision....
L'
évaporateur est l'échangeur qui se situe à l'intérieur de votre meuble ( sous ou derrière vos denrées à vendre ).
Le
condenseur est l'échangeur qui est déporté, et se situe près de votre compresseur ( à l'extérieur dans votre cas ).
Ce n'est pas l'évaporateur... mais bien le condenseur que vous devez arroser ( et non l'inverse )!!
Quelle est la température ambiante à l'intérieur de votre magasin??
Il est possible que votre niveau de gaz soit bas.... à la limite trop bas, et que votre température ambiante trop haute participe au phénomène de flash-gaz.
Une isolation de votre tuyauterie ( jusqu'au détendeur ) pourrait aléliorer votre rendement frigorifique, car ca limiterait cet effet de flash-gaz.
Ne vous fiez pas trop à ce voyant! ce n'est pas parce que " ca bulle " qu'il y a obligatoirement un " manque de gaz "!!
Appelez votre dépanneur, et expliquez-lui vos craintes!
Savoir écouter le client, et prendre ses propos en considération pour établir notre diagnostic.... ca fait partie intégrante de notre métier!!
A+