bonjour a tous.arrivé sur l'install:compresseur hermétique danfoss,froid positif.coupure au disjoncteur.je renclanche ,etincelle au bornes du comp relai condensateur je change le relai et le condo l'install re demare mais ne fait pas de froid.je remplace le compresseur danfosssc 18 g'nettoyage du condenseur tres encrassé ventilo condensseuren fonction.a savoir que le clent avait nettoy' le conndenseur a l'acide et la redemarré avant sechage les cosses du relai on cramé amoitie ces changementsfait recharge en gaz epreuve al'azote mise avide,quand je demarre l'istall fait du froid 't evaporation - 10mais tres vite ça remonte jusqu'a t evaporation +17 a20 le comp s'emballe et coupe a l'ipso la ligne liquide est bouillante le deshi cigare est bouillant il y a une electrovanne degivrage gaz chaud qui s'active quand je la force .merci de votre aide.Cet article provient de Le site des frigoristes