"tu démarre ton congélateur puis tu complètes par rapport a ta température a l aspiration donc là -18 c pour du 134 il te faut a peu près 1.5 bars "tophe84

je ne te suis pas :
FF R 134a P° = 1.5 bar = - 4°C
Comment avoir une T° évaporation = - 18°C avec cette pression ?
Selon moi pour une T° d’enceinte de –18°C, j’aurai pris au minimum une T° évaporation = 0,2 bar = - 22°C. Mais j’ai jamais fait du froid statique négatif avec du R 134a.
Donc, je me demande :
Quelle pression d’évaporation prendre pour obtenir une T° enceinte = -18°C en froid négatif statique avec du R 134a ?
Merci par avance pour les explications
@+mistral