Citation : frigoman
.... a savoir que le clent avait nettoyé le conndenseur a l'acide et la redemarré avant sechage les cosses du relai on cramé a moitié....
Bonjour,
... Nettoyage à l'acide ... et cet acide est allé jusque dans les parties électriques!!?????
( tu nous dis " avant sechage ", donc j'en déduis que ca devait être humide là aussi !) .... Voilà un client qui ne fait pas dans le détail!!
Le fait d'évaporer à +17 à 20°C, tu me paraît être en surcharge de gaz! ... Gare aux coups de liquide sur ton compresseur neuf!!
As-tu remplacé le déshydrateur? Quel modèle utilises-tu?
A+