Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme chambre positive
Posté : 16-07-2010 11:03
Bonjour et salut compagnons frigolos,
A priori, je dirai que
la VEM gaz chauds serait fuyarde.
Je m’explique :
Au début T° évaporation = - 10 °C
Donc le nouveau compresseur fonctionne bien
Puis rapidement T° évaporation = +17 °C à 20 °C
Comme s’il y avait un retour de gaz chaud
Comme ton client a joué avec de l’acide,
vérifie la bobine et les cosses de la VEM
des questions :
Aurais tu le temps de faire les mesures de base : SR, SC et les DT pour nous éclairer ?
C’est quoi comme matos ?
Avec un peu + d’infos, nous y verrons + clair
@+ mistral