Bonsoir,
T'es-tu assuré de ne pas avoir une réduction, aussi infîme soit-elle, du débit de fluide sur les deux côtés de l'évaporateur? Voire carrément l'évapo à nettoyer consciencieusement.
... ou tout simplement, une source de chaleur à proximité, qui, par rayonnement... faciliterait le dégivrage d'un côté!?
C'est un peu gros, mais pour un dysfonctionnement aussi bizarroïde, n'oublions pas les causes aussi diverses que variées!
A+