bonjour un double flux souffle de l'interieur vers l'exterieur
peut etre a l'interieur de l'evapo il est un peu plus sale sur un cote on ne le vois pas dehors c'est difficile qu'un cote sois plus sale le ventilo souffle a droite comme a gauche
regarder la position du distributeur de liquide c'est important la position il peut y avoir des nappes alimentees plus que d'autre ou un tuyaux sortant du distributeur legerement pinse ou tordu ( des fois le detendeur ne rentre pas on
force un peu
y a t'il un bruit dans le distributeur de liquide
peut etre aussi charge insuffisante en gaz
a distance c'est difficile
si le pb persiste mettez un regulateur de capacite
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2