website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » prise en glace


Posté : 22-07-2010 11:58 icone du post

Bonjour frigorie,

Un évapo souffle toujours de l'intérieur vers l'extérieur... mais il faut bien qu'il y ait une prise d'air quelque part, aussinon... on finirait par être " sous vide " d'air!! ... Le tout est de définir le parcours du flux!!

Comme je le disais précédemment, le nettoyage de l'évapo est une des premières pistes à explorer!

Citation : dmarco 
T'es-tu assuré de ne pas avoir une réduction, aussi infîme soit-elle, du débit de fluide sur les deux côtés de l'évaporateur? Voire carrément l'évapo à nettoyer consciencieusement. 


Je sais que c'est souvent emmerdant de dépoiler un évapo chez certains clients, mais tout est une question de priorité!!
Soit, tu prends 10 minutes tout de suite pour t'assurer que tout est nickel de ce côté là.... soit tu prends le risque d'être rappelé le lendemain pour le même problème ( et au passage... te mettre ton chef et le client à dos ) ... parce que tu n'as pas fait le nécessaire tout de suite!!

Je ne vois pas trop comment une nappe aurait pu se pincer toute seule, tant donné qu'à l'origine, elles doivent se situer à l'intérieur du carénage de l'évapo!! Donc, si c'était ca, le problème aurait été constant et serait dû à un mauvais montage d'origine.


A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2210&forum=149