Salut;

c'est l'éternel problème des double-flux en detente directe, ça marche rarement correctement.
Les circonstances aggravantes:
- manque de fluide , il y aura toujours un circuit préférentiel,
- des évapos ou le tube d'aspiration ne remonte pas au dessus de l'évapo, c'est à dire au dessus du plafond, mais est positionné plus bas sur les murs intérieurs du local, L'évapo n'est alors pas ''en charge et ça marche beaucoup moins bien, c'est valable pour tous les types d'évapos.
- un évapo encrassé serait pris en glace des deux côtés, la saleté se collant de façon uniforme des deux cotés.
Si vraiment le problème ne trouve pas de solution et qu'il n'y a qu'un seul brin pour alimenter chaque côté, on peut toujours envisager de mettre un détendeur sur chaque côté. Pas très économique mais on es sûr d'alimenter les deux batteries.à
@+