Salut,mauvaise distribution du fluide par le distributeur:
Contrôler la bonne position du distributeur
Contrôler si présence d'huile dans le tube du distributeur
La solution:
tirage au vide en chauffant le tube distributeur qui ne débite pas correctement, remplacement du dédhydrateur,tirage au vide poussé,remise en route et contrôle du bon givrage après distributeur.
Faire le contrôle de la surchauffe.
@+DISCUS