Bonsoir jason,
En premier lieu, tout simplement parce que les enroulements électriques du compresseur hs ont pu cramer!
Et la destruction ( même partielle ) des protections diélectriques de ces enroulements sont une cause d'acidité dans ton circuit, et cette acidité.... aurait vite fait d'attaquer les enroulements du compresseur neuf que tu vas installer!
Donc, si tu ne veux pas prendre le risque de fusiller un compresseur neuf ( qui ne serait pas repris par ton grossiste en garantie, car il aurait cramé de TA faute ).... mieux vaut prévoir un rincage du circuit, en bonne eu dûe forme.