Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » evaporateur et compresseur pris en glace
Posté : 30-07-2010 00:25
Bonsoir lounes,
Pourquoi récupères-tu le gaz pour une simple prise en glace???
Ca ne sert pas à grand chose....
as-tu contrôlé les surchauffes sur tes évapos??
La température d'évaporation me parait correcte pour une CF positive.
Selon la longueur des canalisations, il est un peu normal que ca revienne fraîchement au niveau du compresseur, attention toute fois à ce que ca ne s'empire pas!
Vérifies le delta de ton détendeur!.... ca te garantira contre les possibilités de coups de liquide....
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2233&forum=149